你这个是HMI的变量表设置有问题。
设置变量的时候,有分两种。
选择好PLC连接后,直接用符号访问,连接好后就可以交叉引用。后面再改为绝对访问也继续可以交叉;
直接用绝对访问,设置好后就不能用交叉引用,这种适合和其他PLC混合用。
你可以自己试试。