我不知道你的通讯程序是不是西门子的例题,还是你自己写的。不管怎样,还是给你提个建议:MBUS-CLIENT模块的req端子前面有一个上升沿,意味着该端子只有一个扫描周期是接通的。帮助中只有可怜巴巴的一句话:req端子TRUE 请求与 Modbus TCP 服务器进行通信,其它没有说明。

只有一个扫描周期是接通,请求时间足够吗?换我,我肯定会让它接通200mS以上,或者总是接通。