win7-64位系统下面安装虚拟机,虚拟机系统win7-64然后安装STARTER,软件安装正常。但是安装完了之后网线能连,连接也正常。 唯独USB连接G120 就出问题,连接G120时设置好USB端口能找到节点,但是就是不能在线,不能在线!!! 如图片,请高手指导,谢谢!!!顺便,西门子人员也看看,堂堂西门子软件兼容如此差劲,到底是安装问题还是.......?回答的人,请看清内容在回答!!!!
提问者:前方
1、看图片的PG/PC接口选择是s7 online,改为device(starter、scout)再试试。2、检测USB电缆,可能是干扰的原因,给usb电缆放放电试试3、使用西门子标准USB电缆,PC inverter connection kit 2,订货号6SL3255-0AA00-2CA0.4、实在不行,联系400技术热线,西门子工程师可以在线指导连接和诊断问题。