您应该这样想,相同的信号接到了不同的模块,比如0-20mA范围都是13mA,它们在25℃时的误差是相同的,都是最多13μA,然后模块进行模数转换,在这里是有误差的,比如同样13mA在0-20mA范围,13位模块大约是17988,而16位模块大约是17971,同样的信号在4-20mA范围是14.4mA,同样13位模块大约是17988,而16位模块大约是17971
相同的信号,13位模块误差是±4,16位模块误差是±0.5