回复:请教关于模拟量输入模块的精度问题

南山归农

  • 帖子

    153
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2019-04-15

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-02-04 10:35:22

2楼

展开查看
以下是引用西家讲师在2020-02-03 23:59:20的发言 >1楼

您应该这样想,相同的信号接到了不同的模块,比如0-20mA范围都是13mA,它们在25℃时的误差是相同的,都是最多13μA,然后模块进行模数转换,在这里是有误差的,比如同样13mA在0-20mA范围,13位模块大约是17988,而16位模块大约是17971,同样的信号在4-20mA范围是14.4mA,同样13位模块大约是17988,而16位模块大约是17971

相同的信号,13位模块误差是±4,16位模块误差是±0.5

老师您好:

       13位模块大约是17988,这个值是怎么计算出来的?

根据网上相关文章介绍,13位模块误差值的推导公式:8*1450/27648约等于±0.4mm;16位模块误差值的推导公式:1450/27648约等于±0.05mm。是不是我使用的推导公式不正确导致误差值缩小了10倍?