以下是引用hillingzhou在2020-02-04 13:46:29的发言 >7楼:如果想使用SFC14和SFC15,在DP从站配置的地址属性的数据一致性要选择TOTAL LENGTH,否则会报错,若选择了UNIT,直接使用PI PQ读写即可

3字节或大于4字节的连续地址映像区如果选择了区域一致性,则必需要SFC14/15访问,如果未选区域一致性,通过外设地址访问或SFC14/15均可。