恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-02-05 10:50:52
43楼
你这个就是定时时间长点,并且灵活点,精度不是一样的吗?也都是靠PLC时钟的。
如果都是利用时钟存储器的方法来制作定时器的其实精度都差不多,相关的精度只是在乎你调用的时钟存储器字节的位,我使用了是0.3 500MS的时基,如果有实际需求的完全可以使用更快的字节位,更高的精度。换句话来说一个定时器定时时长3年,如果PLC时钟是准确无误的话那么总误差也就在不到1S的精度对于长时间的定时已经是完全足够了。
我们再来看S5定时器,其最长的定时时间是S5T#2h46m30s,其分辨率是根据你的定时时间而定的。
S5定时器分辨率范围
0.01s 10 ms 到 9 s 990 ms
0.1s 100 ms 到 1 m 39 s 900 ms
1 s 1 s 到 16 m 39 s
10 s 10 s 到 2 h 46 m 30 s
由上而看如果定时时间超过16 m 39 s的时候分辨率已经是低到10s了。再日常情况下如果使用S5定时器进行长时间定时,无论采用任何套路,其误差都会是累计的,也就是你说的累计误差大。
然而使用时钟存储器的方法来制作定时器误差并不是累计的,其实际精度完全就跟PLC的时钟存储器的精度息息相关了。
在实际应用过程中来看,对于长时间定时此方法精度还是很高的,对于精度需要MS级定时的也不会需要用到此类定时器。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主