先说容易的,RS485的电位。
我认为RS485做等电位,主要还是电路的安全需要。通讯的稳定性有比等电位更好的办法。
比如说,人站在地上不绝缘,直接用手去摸220V火线是很危险的,因人承受不了这个电强度。如果一定要摸,人和地绝缘(隔离)就行。但人站在地上直接摸零线一般就不会有危险,因为零线在某个地方是入地的,相当于有一个等电位线存在。
RS485通讯双方的各自参考电位差超过电路芯片可承受的范围,要么做等电位,将两边的参考电位拉近到电路安全工作范围内,要么就做电气隔离。因为电气隔离的阻抗非常大,远远大于A、B线的输入阻抗,所以通讯双方的参考电位差,主要加到了隔离阻抗上,芯片就安全了。
至于增加通讯的稳定性、扰干扰能力,优先考虑使用双绞线。
再说模拟信号差分输入的等电位。
这种形式的等电位,我认为其意义在于抑制共模信号。当然上面RS485,也有这个共模信号问题,所以等电位也能改善通讯质量。
这里两个概念,差模增益、共模抑制比。输入信号中既有差模信号,亦有共模信号。一般是希望输出差模信号而抑制共模信号。
假如共模抑制比为40db。
同样是10V的差模和10V共模信号输入,输出中共模信号只占差模信号的1%,基本不影响有用的差模信号。
如果差模只有0.1V,而共摸有100V,那么输出中差模只有共模的10%,有用的差模信号被淹没。
当然,王工使用的EM235比较特殊,共模加差模电压超出+/-12V就超出了工作范围。
王工的电路,引起两边电位差的原因,是存在分布式电容、电感等,耦合电力线路、空间杂散电磁场能量造成,用等电位线能消除。
当然,感应耦合的内阻比较大,给一个泄放通道就可以达到两边的电位平衡。所以王工把EM235的任一输入接M,也可达到等电位作用。