启用运行系统的话,可以仿真项目,但是如果变量都是外部变量的话。

有2种办法。

第1种办法,是使用变量仿真器进行仿真,即使用仿真器仿真运行系统,然后选择变量设置值测试。

第2种办法,如果是和plc以太网通信的话,可以在电脑控制面板中设置pg/pc接口,打开计算机的控制面板,将右上角的查看方式改为大图标,然后找到 “设置PG/PC 接口”或“Set PG/PC Interface(32-bit)”并双击该图标。在弹出的窗口中上方的应用程序访问点的下拉菜单中选择 “S7ONLINE(STEP7)”,并在下方的接口参数分配(左下方滚动条)中选择 “计算机本地连接网卡名字.TCP/IP.1”的选项,注意不要选择 “计算机本地连接网卡名字.TCP/IP.Auto”的选项。


仿真时最好是点击菜单栏视图菜单-将输出窗口打开,然后编译,保证编译没有错误时再开始仿真。因为有些时候误操作关闭了编译结果输出窗口,直接仿真启动不起来。