制动电阻接线压接不良导致功率模块损坏?代换电阻的两台变频器型号一样吗?
情况1的损坏,见上面说的,设备是CU250+PM240-2,现在240-2通电就跳闸。一开始因电阻问题报警30055的变频器换上电阻后目前正常的,出问题的是被拆掉电阻的。
第二个g120c,电阻接线线头脱落了,车间测试时应该没有问题,拉到项目现场脱落的,小功率的g120c,DCP和R2是黑色的端子,我们用的针式线鼻子因为后面树林里套的问题,端子内部实际接触面有些短,有些压不牢固。颠簸或者震动导致脱落。