情况1的损坏,见上面说的,设备是CU250+PM240-2,现在240-2通电就跳闸。一开始因电阻问题报警30055的变频器换上电阻后目前正常的,出问题的是被拆掉电阻的。
第二个g120c,电阻接线线头脱落了,车间测试时应该没有问题,拉到项目现场脱落的,小功率的g120c,DCP和R2是黑色的端子,我们用的针式线鼻子因为后面树林里套的问题,端子内部实际接触面有些短,有些压不牢固。颠簸或者震动导致脱落。
之所以问两台变频器型号是否一样,是因为以前遇到过某大牌的变频器因制动电阻选型过小炸机的,母线电压过高导致功率部分出问题,单从经验上来看,接触不良也有炸机的危险。