正常来说,制动电阻有问题了,要么制动力不足(电阻阻值过大,或者断路),容易过压;要么变频器过流(制动电阻阻值过小,或者短路)。
制动电阻阻值过小,容易导致变频器损坏,毕竟无论是电源侧的整流部分还是电机侧的整流部分(就是逆变时机械能转换成电能的过程),都是不可控的。这种情况下损坏变频器,正常。
但如果制动电阻阻值正常,仅仅因为虚接而导致变频器损坏,就只能说是产品质量问题了。
不过,话又说回来,楼主,是否确认过制动电阻的阻值合理?看你的图片,波纹电阻如果被颠簸成那样,那柜子里的其它原件也好不了哪去。我现在倒是怀疑,是制动电阻阻值选小了,过流把电阻及变频器都烧坏了