恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-02-08 13:24:09
2楼
昨天又查了下这个问题,后来发现是其中一个DI模块在捣乱。把整个机架的模块全部拆掉,而且为了防止MMC卡捣乱,把外置存储卡也取掉,然后不停的换装模块组态,发现当全部模块为AI,AO模块和CP443-1时,可以对AI,AO模块寻址,见下图所示:
然后再在原有的组态上,再增加一个DI模块,在线查看硬件时发现无法识别所有的AI,AO模块了,见下图:
出现这种情况我觉得挺奇怪的,为啥会这样呢,难道是这个DI模块本身有问题了?我于是把机架上的DI模块取下来,又换了一个同样型号的DI模块,发现此时可以识别到AI,AO模块了,说明我的判断是有道理的。见下图:
后面再反复试验有故障的DI模块和其他模块的组合,发现只要是故障DI模块安装上去以后,就无法对别的AI,AO模块寻址了,但是有故障的这个DI模块却诊断正常。见下图:
移除有故障的DI模块后,重新组合,所有的模块诊断都正常了。于是联想到这两天对这个CPU操作时出现的种种怪现象:重启后无法启动,处于停机模式、通讯适配器一连接CPU所有指示灯闪烁、下载程序和组态下载不进去等等,都是由于其中一个DI模块有故障对系统造成的影响。于是之前怀疑CPU自身故障、电源PS407故障、背板故障都得以排除。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主