以下是引用老兵在2020-02-08 20:40:16的发言 >29楼

详细说说呗

以下是引用李文华在2020-02-08 19:52:59的发言 >28楼:处理过一起因制动电...

引用28楼详细内容:

处理过一起因制动电阻回路断线导致制动单元和变频器损坏的案例

以下是引用老兵在2020-02-07 13:03:35的发言 >22楼:阻性负载,拉弧不易...

引用22楼详细内容:

阻性负载,拉弧不易啊

以下是引用李文华在2020-02-07 10:58:56的发言 >19楼:如电阻引线在电阻...

引用19楼详细内容:

如电阻引线在电阻器正在工作的过程中脱会有电弧,电弧对电子元件的影响很大。

去现场时变频器进线空开跳闸,按以前的经历,不能送电了,测量了整流和逆变电路,都有元件击穿,现场操作工反馈有弧光,到制动电阻器的房间,发现电阻箱一引线烧断,再测制动单元对地通了。

事后分析认为,有电弧的地方就会产生过电压,或者电路的断开导致电机回路的电流变化率高,导致过电压的产生。变频器的损坏是因过电压导致的,这种过电压的峰值高。