回复:PID_Compact同pid_3Step可以做成串级控制吗?

追忆1314

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    448
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-06-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-02-08 21:57:23

2楼

展开查看
以下是引用西家讲师在2020-02-08 21:24:46的发言 >1楼

您能把要求说的更详细些吗

我上面理解错了应该是两个PID_Compact做串级控制。

下图就是我要的要求,汽包水位控制。这个前馈我理解的是PID_Compact的Disrurbance扰动或预控值拐角。要用两个PID_Compact做串级控制,控制流量阀的开度。稳定汽包水位





这个世界只能靠自己,学习知识积攒力量