33楼

展开查看
以下是引用学会请教在2020-02-09 06:26:12的发言 >31楼:我认为损坏功率单元是设置参数已经关闭了直流母线过电压保护功能所造成的

直流母线电压过高这个故障怎么可能会关闭?关闭不了的吧?西门子故障报警前10个故障号都是不能屏蔽的。也屏蔽不掉。我记得在刚刚接触西家传动产品的时候,对它的参数故障号特别感兴趣,认为太智能了。而且还有屏蔽它的措施和设置。


但是,那时一个西门子资深工程师告诉我,前十个故障号都是恶性故障,是不能被屏蔽的。


后来我发现,过电压故障(就是直流母线过电压)内部保护的极限阈值是900V(针对400V等级的变频器),监控显示器的条件下,是超过750V就会激活故障码。如果录波可能就抓到极限值了。