说实话,我对本楼讨论中,兵版的观点持肯定态度。他的发言,其观点我同意。


制动电阻,如果不是接错线,仅虚接不至于坏制动单元。电阻断了,也不会坏制动单元。


制动单元损坏基本无外乎两个原因,其一是制动电阻值小,制动电流超过了制动单元允许的工作电流;其二是由于某种非正常原因,导致制动回路对地短路,使制动单元被大电流击伤损坏。也就是说,如果坏制动单元,都应该与电流异常相关。


用了这么多年的西家传动产品,而且每一台变频器,都需要100%制动。要求能瞬时突加或突减操作。这种环境下,制动单元基本没坏过。预充电回路倒是相对娇气一些,仅此而已。