去年的帖子,因为闲得,拿来一看,有点意思,就当闲聊了。
楼主的问题,西门子推荐的一个制动电阻7欧姆,功率4kW。在一个90W的系统上,问电阻链接电缆的线径是多少?
首先,要确定它的最大工作电流,根据电流的大小,然后才是选取线径。
假设,直流母线的制动单元开启阈值是680V.这是一个通用的标准了。注意,380V进线电压的系统,变频器制动状态的开启阈值,不是530V而是680V这是通常的做法。为什么?这里不赘述。根据变频器的整流逆变工作原理,自己去求证吧。只有可控性的整流回馈单元,才把直流母线电压恒定在一个数值上。电动和发电都在同一个直流母线电压不变。
好,已知电压680V,电阻7欧姆。根据欧姆定律,得到在制动工作开启瞬间,流过电阻的制动电流是97A左右。
那么选择线径10平方?楼主还嫌大?是,制动是一会就完成的事,但万一要热积累呢?那电缆线和电阻就一起烧红了?电阻是可以的,200度以内阻值都不会变,电缆线呢?一热护套就会老化的吧?所以不要太省了。如果是我,我会选16方的铜线电缆。