首先要确定是是不是有触摸屏的源程序或者需要通讯数据的地址表,也就是说你首先要知道需要采集的数据地址,这个地址可以从触摸屏源程序中查找出来,或者厂家提供过地址表。如果有了地址表,主控服务器采集数据就简单了,推荐采用以太网的方式直接从PLC读取数据,也不需要更改PLC程序。如果原300PLC没有以太网口可以买一个国产的转换模块插在CPU的MPI接口上试用,非常方便,不需要修改任何配置。楼上说的用触摸屏做OPC服务器的方法建议作为备选方案,不如直接通讯稳定,且跨设备的OPC通讯需要设置很多选项。