恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-02-12 10:34:24
6楼
首先要确定是是不是有触摸屏的源程序或者需要通讯数据的地址表,也就是说你首先要知道需要采集的数据地址,这个地址可以从触摸屏源程序中查找出来,或者厂家提供过地址表。如果有了地址表,主控服务器采集数据就简单了,推荐采用以太网的方式直接从PLC读取数据,也不需要更改PLC程序。如果原300PLC没有以太网口可以买一个国产的转换模块插在CPU的MPI接口上试用,非常方便,不需要修改任何配置。楼上说的用触摸屏做OPC服务器的方法建议作为备选方案,不如直接通讯稳定,且跨设备的OPC通讯需要设置很多选项。
补充一下现场设备的信息:
PLC的CPU是:S7-300,CPU 315-2 Central Unit 6ES7 315-2AH14-0AB0
触摸电脑是:SIMATIC PANEL PC 677B 6AV7 875-0AA30-1AC0
CPU是集成了RS 485接口,不知道能否使用以太网方式从PLC读取数据。
由于现场不是触摸屏,不知道能否直接设置“作为OPC服务器”。
如果现场不同意直接连接PLC的CPU。我们能否在触摸电脑上安装一个定制的数据转发程序,实现数据转发呢?