回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9109
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-02-13 13:18:56

11楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2019-04-25 09:15:13的发言 >8楼

真的没有想到做一个简单的DP头,还是会有不少一部分人做的不正规啊。敷衍了事随意性很强啊,估计就是当接一个普通的二三插头接线而已。

以下是引用WWCWWC在2019-04-24 11:52:39的发言 >6楼:与黄工你描述的问题...

引用6楼详细内容:

与黄工你描述的问题相似的是我今年过完年,春节上班时,就遇到公司其它工厂的一个求助,也是dp电缆没有按规范连接,使用几年后,出现的通讯闪断问题。我到现场诊断cpu信息说从站丢站,顺着dp电缆查询到几个从站均是类似于黄工您图片上的接线,我让公司同事出现认真接线后测试正常到现在。

看似一个简单的接线,稍有大意,问题的种子就埋下了,出现通讯问题仅仅只是时间问题了。

新年好,黄工。

  还真的不要说,dp插头这么一个看似简单的插头,在整个dp通讯故障中,比例算是高的,主要问题还是连接和安装质量原因引起的。