MCP面板“故障”

3125

13

2020-02-13 19:45:04

今天检修了一起“MCS/MCS”显示切换的故障,却意外碰到了一个以前未涉及的知识盲区,请教一下各位如何解释,详情如下:

今天操作人员告诉我,一台设备MCP面板上的“MCS/WCS”切换键(R12)不起作用了,到现场后,是一款使用超过15年的薄膜式MCP,怀疑是MCP磷铜片接触不良,即单个按钮本身有问题,检查了一下I5.4,哦,没反应,验证了判断,换吧,换了一块MCP后故障依旧,有点尴尬了,老老实实查程序分析吧,一看DB19.DBX0.7和DB19.DBX20.7之前串联着手持单元的轴选择格雷码输入,要求全零的时候才不再跳转可以正常执行程序,检查现场手持单元确实不在零位,拨到零位后MCS/WCS切换键生效,该班的操作人员脱产很长时间了,此次疫情才来临时顶岗,对设备不熟悉,并不知道这一情况,我也不熟悉,才浪费了时间。

问题来了,验证了我所谓的“正确的判断”的是R12键(I5.4)没有输入的情况是怎么一回事,设备恢复后我又做了实验,手持单元轴选择不在零位,按R12键即无输入(I5.4=0),回零位,按R12(I5.4=1)

在我以前的概念里,MCP的键输入应该和普通PLC的DI一样,不受其它的影响,只要是输入有效都应进入过程映像区为PLC所读取,这个现成有点推翻的我的既往认识了,所以咨询一下各位