你的问题也算是报警典型的问题,我之前也有遇到过类似的。开始也是怀疑MCP的某一个按钮故障,用MCP面板上的其它按钮临时替换。
后来,仔细看了设备制造商的程序,才理解与你描述的情况。
至于如何检查MCP板上的按钮使用情况,如果是在使用的设备上,只能看具体的应用程序。
当然,有条件拆下来用万用表测试这些按钮也是简单的事情。我曾经遇到外协单位施工时,造成一桶油漆撒在MCP上的事故。我做好记录后,断电后一个一个拆下来用酒精清洗,回装后,用万用表简单的检查确认,MCP板的防护是可靠的!
故障是小事,不能理解的是MCP按钮输入至PLC的机制,毕竟以前一直以为是直接进过程映像区的,现在看来可能还受程序影响,想弄明白这个机制是怎么回事