S7-1200只能分成4个分区外加一个PIP 伺服分区
伺服这个只和运动控制有关
而其他的分区说明只能最多有4种更新方式,比如默认是自动更新,也就是主程序前更新,还可以设置例如OB30更新,OB10更新之类的,最多4种,比如一部分IO是OB1,一部分IO是OB30,一部分IO是OB31,一部分IO是OB32,如果还有希望OB33更新,会发现无法组态了。