如果确定试用现场的Panel PC作为数据中专那么就先确认一下:1、panel PC安装的系统是什么,你能不能像操作普通计算机一样操作这个电脑,可不可以安装其他的软件;2、Panel PC上目前运行的上位软件是什么。如果可以安装其他软件,建议试用OPC转发的方式,即在PC上安装OPC转发程序,读取目前上位软件里面的标签通过Modbus-TCP转发出去,在服务器端通过Modbus-TCP驱动读取数值并储存,这样费用会少不少,实现也比较简单。SimaticNET是西门子专用的OPC软件,使用起来不是很方便,还需要下载配置等操作,新手搞不定。
非常感谢您的回复。
正在和现场人员核实相关信息。
初步得到的信息如下:
panel PC上安装的操作系统是Windows。版本未知。
Panel PC上运行的上位软件是WinCC 2008。
现在考虑的方案有如下几个:
修改软件配置,让其具备数据转发功能。不增加软件或修改源程序。
安装OPC转发软件,可以选择Simatic NET或者其他OPC转发程序。