回复:s7300定时器刷新问题

已锁定

yzs

  • 帖子

    436
  • 精华

    7
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-12-27

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-02-14 15:37:44

1楼

1.S5定时器,其最长的定时时间是S5T#2h46m30s,其分辨率是根据你的定时时间而定的。

S5定时器分辨率范围

0.01s 10 ms 到 9 s 990 ms

0.1s 100 ms 到 1 m 39 s 900 ms

1 s 1 s 到 16 m 39 s

10 s 10 s 到 2 h 46 m 30 s

由上而看如果定时时间超过16 m 39 s的时候分辨率已经是低到10s了。在日常情况下如果使用S5定时器进行长时间定时,无论采用任何套路,其误差都会是累计的,也就是说的累计误差越来越大。

然而使用时钟存储器的方法来制作定时器误差并不是累计的,其实际精度完全就跟PLC的时钟存储器的精度息息相关了。

因此在长时间定时的使用来说一般建议通过时钟存储器的方法来计时,会比S5定时器精确很多。

2.关于第二个问题其实是西门子自己内部程序的刷新问题,其实就连西门子自身的程序使用方法都不一样,300和200的使用方法恰好是相反的,我记得有个贴子有相关的讨论,你可以自己去看看,在我看来你只要记住相关的使用方法就好了,没必要详细了解为何会这样。

3.我现在基本都是不会用系统的S5定时器,而是使用钟存储器的方法来制作FC定时器,你可以看下我的帖子下载一个使用一下。因为FC制作的定时器能够很方便的重复调用而不用去理会DB及T的问题,对于制作标准程序或反复调用的程序都会有很大的帮助。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54622条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。