今天给大家分享一个维修过程。维修中人物我就不写了,主要分享维修过程。有不足的地方还请指教!

四天前设备出现故障,起因是因润滑油箱缺油报警,操作者加完油后消除报警需要断电重启,但是在启动后第一数据页面不能显示,其他页面正常。 NCU总清后PLC无法安装,判断NCU故障。

维修过程:

更换ncu后总清重装NC和PLC程序,过程正常。系统复位重启后报警8020、27032.

8020 选件 ' 大于 %1 通道激活 ' 没设置

27032 轴 %1 安全数据和校验出错,请确认并重新测试安全功能

最开始关注的27032,是安全集成问题。当时主要操作者因为疫情问题不能上班,我们这些人员对具体操作不太了解,在这个27032的集成安全问题上耽误了两天,在这里按照不少网上的说法对比数据都没发现问题,在这里需要说明是无心磨床9轴3通道,后来发现是因为没有把第三通道的安全协议确认,在把所有轴的协议确认后27032报警消除。

在就是剩下8020报警,这个按照报警理解更改10010数据;原数据前三个都是“1”,在我们更改数据“2”、“3”后重启第一页面都不显示,只有更改回“1”后显示正常。,判定数据应该没有问题。在咨询西门子人员得知是授权不够造成的,检查我们现在NCU上的轴卡是12轴,在我们普遍的认知里设备9轴,12轴的授权卡应该可以的,但是解答是因为3通道,12轴不能满足授权,在查看之前拆下来的NCU的授权卡是31轴,在重新更换31轴卡重装程序后,8020报警消失。

在这里我们分析主要是我们工作中忽略了授权卡,因为更换上的NCU是在同类设备上拆下来的,就没有想到授权的轴数量问题。

在这故障是解决了,在是留给我们的思考就是日常工作要细致,马虎大意就会自寻烦恼。

这几天头发白了几根,但是总算有个好的结果。