使用西门子的传动控制系统,电机热过载保护一般都是采用两个措施。
第一个是建立电机的热模型参数。如果电机肚子里埋了温度检测,就直接用温度控制了。如果电机的肚子里没有埋温度检测传感器,那也无妨,利用电机的铭牌数据,额定功率,额定电流,重量,建立电机的热时间常数。
第二个是对电机的使用实际电流进行限制,也就是过载倍数参数,要准确的设置。
有了这两个措施,基本就可以保证电机的过载运行安全性了。