回复:Wincc 和 两台S7-200通讯(CPU集成PPI口)

已锁定

YUKJ

  • 帖子

    3243
  • 精华

    7
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2014-04-28

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-02-18 15:52:09

2楼

 1、用PPI电缆通讯,是用一根还是两根PPI电缆?---一根。

     A:一根电缆的话,在485侧串联起来?适配器应该是需要485侧供电的吧。----使用USB/PPI电缆,必须为这根电缆提供24V电源。还可以使用USB/RS485电缆,省钱并且不必为电缆提供24V电源。

    B:两根电缆的话,我觉得应该不行,有没有成功的?------理论上可以,但是没有人会当SG, 吃力不讨好。

2、用CP5611网卡---没有必要使用专用的网卡。普通网卡就可以,增加一个2串口的串口服务器(100+元)就可以。PPI电缆也用不着了,USB/RS485电缆同样免了。

200用的极少,PPI口在软件里面没有地方设置,只能设置通讯速率,站地址,不能选择PPI还是MPI。

是不是PPI和MPI是不需要设置的?----PLC设置相同的通讯速率,不同的站地址(COM口号),其它由上位机设置。