回复:为什么4000H对应100%?是不是所有西门子变频器都是这样的?

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-02-18 21:31:35

11楼

展开查看
以下是引用我家牛在2020-02-17 17:10:12的发言 >10楼

因为2倍的16384是32768,在有符号整数里是-32768,




以下是引用kdrjl在2020-02-17 16:37:20的发言 >9楼:4000H对应16384,相...

引用9楼详细内容:

4000H对应16384,相当于二进制14位数带符号的?

表达得很好,不过要指出 1H是0.006%,改一下哦。否则可以给个精华。

这就是西门子的精华:

一个字,就能提供 -200.0% - +200%的模拟量范围,而且精度能达到小于万分之一。

之所以要正负200%。就是考虑到一般的控制调整的超调。

如果遇到更大的许用超调怎么办?西门子设备配置可以给出重新定义的。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?