恭喜,你发布的帖子
发布于 2020-02-20 14:19:13
3楼
由于信号-与电源-不等电位,AIW4 或者AIW6 的数值会受干扰而不断爬升至32000以上,表现为“AIW4 或者AIW6 的数值 在 编程软件 状态监视图里 看到 数值 不会 根据 外围 信号 变化”
C- 、 D-都和24V电源的0连接起来应该可以解决问题。