以下是引用科大大在2020-02-20 13:26:35的发言 >3楼

你好。

对我来说,我一般系统只有1个plc 300或者1500,这个OS/ES结构,我需要配置吗?

有什么实际意义??

以下是引用2v在2020-02-20 09:16:33的发言 >2楼:ES/OS在PCS7...

引用2楼详细内容:

ES/OS在PCS7里:比如单站系统,ES是工程师站,负责As和OS的组态,运行等全面工作,OS只有运行工作。

仅对于 WinCC来讲,ES站的wincc即可组态又可运行,ES的PC站组态为wincc application,OS仅运行,组态为wincc application.ref,这里要把ref指定到Es的wincc application,也就是OS的画面需要从Es下载过去才行