从楼主所附的资料上可知:

(1)按照RS232C只读方式在PLC端编程即可;硬件接线也要按照资料上的说明连接;

(2)通讯参数:波特率4800bps;开始位1,字长7位,停止位2;偶校验;

(3)数据参数:(a)毫米单位:[符号位][D0][D1][D2].[D3][D4][D5][CR]; 

          (b)英寸单位:[符号位][D0][D1].[D2][D3][D4][D5][CR]


别的无需考虑。