斑竹请进!!请教SM331模拟量输入发热的问题,谢谢!

1742

10

2005-08-26 11:19:29

SM331,型号:331-7kf02-0ab0,我只用了一个4~20毫安的压力变送器,接在2,3,端子,从端子6到最后20都接了起来,然后都接在"M"上,这是按照西门子手册接的,是在网上课堂下载的,文件名叫“SM331_Getting_Started_Teil1_e.pdf",就是照着它所讲的办法。
但是331模板发热很大,时间稍长,温度都有些烫手。
我问过西门子工程师,他说用电流信号,只接用的端子,不用的不接,在STEP7内设置不用的通道的disactived就行,我试了他说的办法,不发热了。