回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

已锁定

老兵veteran

  • 帖子

    9986
  • 精华

    505
  • 被关注

    573

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-02-21 20:36:16

4楼

展开查看
以下是引用手机用户20200221770939在2020-02-21 15:01:38的发言 >2楼

那我现在应该怎么做,我这边估计是没能力修了。西门子这边能派人来修吗?我要怎么做

这类问题,无非也就如下三点:

1、装置过负荷。这个你看一下运行电流是否超过装置额定值了。如果超过,那说明装置容量小了,要么换装置,要么想办法降负荷。

2、装置散热不良。有可能是装置的冷却风机坏了,也有可能是装置太脏了,散热不好,也有可能是个别的地方接触不好,导致发热。

3、实际并没有过温,只是温度传感器有问题了。

这点问题,先自查吧,别着急返修。查到问题在哪了,解决方案就有了。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心

精华帖版主置评:对问题很有针对性地精彩回复。学到了。kdrjl