回复:请教,虚拟机安装STARTER5.3,搜索120,前面是灰色的问号

已锁定

雪候鸟

  • 帖子

    37
  • 精华

    4
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2020-02-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-02-21 21:20:17

12楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2020-02-19 11:23:26的发言 >7楼

网速太慢了,所以尽量把一个帖子写的不能太长,这样发出去的成功率才可以高一些。不要模仿我这样呀。发动个回帖,,是由灌水现役的呦。


言归正传,楼主不是想用端子控制启停吗?而且还想设置给定信号。看功能图即可。把相关的功能图看懂,就很容易BiCo的连接它们了。


首先,命令源的参数,叫控制字。先把控制字的功能图找到:

如上图示,启停命令是参数P840。由此,S120与MM440的启停控制字参数一模一样;


然后,找端子的功能图

由上图示,端子对应的参数是r722.x。你用哪个端子作为启停输入,就把对应的端子r722的下标的r参数连接到P840,即可实现端子控制了。


同理,设定值是参数P1070,你要链接的r参数是模拟量端子?还是通讯?就把相应的r参数链接即可。功能图自己去找,这里不再赘述。



师傅,您好:

    今天在问答贴看了不少帖子,都看到了您非常细心的回答,也看到了您说“如果总是重复回答,我也会烦的”,确实是这样,因为总有新人进来提问,而问题也都差不多,所以我觉得还是要多看资料为主,不懂就先网上搜答案,实在找不到,再提问。

目前我有三个问题实在是急于想跟您请教:

第一个今天看到G120的参数手册里,有P1000和P1070两个参数,P1000是频率设定值来源,有多个选择,P1070是主设定值,也有几个选择,请问这两个参数有什么具体不同么?比如我需要用模拟量端子设置频率,那么选择P1000=2,还是选择P1070=r755,或者是先选择P1000=2,然后选择P1070=755,确定用AI-0端子接模拟量输入?

在问答里看到有类似问题,但是没有看到需要的答案;

第二个问题,如果我选择DP通讯,是选择P1000=6,总线通讯就可以了么?P1070还需要设置么?

第三个问题,关于S120,因为功能图还没看明白,但是又特别想知道答案:S120如果用DP通讯,P参数需要设置什么呢?S120的P1000是宏文件,和G120不一样,P1070也没有相关详细的选择,还望您百忙之中,能指导一下,非常感谢!

因为初学,困惑的问题比较多,尤其不知道怎么找到第一个想要的参数,比如上面的端子控制启停,需要用参数P840关联r722.n,但是一开始,我怎么去知道要用840去控制启停呢(看参数手册,有的参数不能很好的理解它的用处)?(当然现在知道了,但是还有很多参数,想实现某个功能,还是不知道到底用哪个,比如DP通讯,一开始我需要去设置哪个参数)。

反正困惑很多,不好意思,我还是先仔细看手册。

下面是G120的P1000和P1070和S120的P1000和P1070:

G120-P1000:


G120-P1070:


S120-P1000:


S120-P1070:



精华帖版主置评:提问很认真的那种。精彩提问。关键是在自己做功课以后的提问。kdrjl

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1972条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示