师傅,您好:
今天在问答贴看了不少帖子,都看到了您非常细心的回答,也看到了您说“如果总是重复回答,我也会烦的”,确实是这样,因为总有新人进来提问,而问题也都差不多,所以我觉得还是要多看资料为主,不懂就先网上搜答案,实在找不到,再提问。
目前我有三个问题实在是急于想跟您请教:
第一个今天看到G120的参数手册里,有P1000和P1070两个参数,P1000是频率设定值来源,有多个选择,P1070是主设定值,也有几个选择,请问这两个参数有什么具体不同么?比如我需要用模拟量端子设置频率,那么选择P1000=2,还是选择P1070=r755,或者是先选择P1000=2,然后选择P1070=755,确定用AI-0端子接模拟量输入?
在问答里看到有类似问题,但是没有看到需要的答案;
第二个问题,如果我选择DP通讯,是选择P1000=6,总线通讯就可以了么?P1070还需要设置么?
第三个问题,关于S120,因为功能图还没看明白,但是又特别想知道答案:S120如果用DP通讯,P参数需要设置什么呢?S120的P1000是宏文件,和G120不一样,P1070也没有相关详细的选择,还望您百忙之中,能指导一下,非常感谢!
因为初学,困惑的问题比较多,尤其不知道怎么找到第一个想要的参数,比如上面的端子控制启停,需要用参数P840关联r722.n,但是一开始,我怎么去知道要用840去控制启停呢(看参数手册,有的参数不能很好的理解它的用处)?(当然现在知道了,但是还有很多参数,想实现某个功能,还是不知道到底用哪个,比如DP通讯,一开始我需要去设置哪个参数)。
反正困惑很多,不好意思,我还是先仔细看手册。
下面是G120的P1000和P1070和S120的P1000和P1070:
G120-P1000:
G120-P1070:
S120-P1000:
S120-P1070:
你的问题主要在纠结P1000这个参数了。过去的MM440是这样,P1000是一个模拟量设定值源的选择开关。现在SINAMICS虽然也是,但它已经不重要了。这是我个人的理解。
相比较而言,P1070这个转速设定值通道端子的参数,才是关键。它连接了谁,谁就是转速主给定的源。比如说,P1070 = 755.0,那转速的主给定就是模拟量输入1做源。此时,P1000 应该自然顺应它的设置。你可以不用去管P1000等于多少。假如,你把P1070 = 2050.1,那就是把通讯作为转速主给定的源。此时要设置通讯里的相应其他参数,比如说,通讯属性(DP/PN/USS等),通讯形式(比如是否是自由口还是其它模式),通讯地址,通讯PZD个数,等等,这些设置好了,P1000爱谁谁,自适应。
所以,问题1:P1070 = 你所需要连接的r参数设置即可。其他不管也没事;
问题2:DP通讯亦如此,设置好对应通讯的参数,并把通讯的r2050.n连接到P1070即可。其他自适应,不需关注;
问题3:DP通讯的参数,主要就是P922报文形式和P918通讯地址
关于西门子变频器的控制字。都在功能图上呢,控制字和状态字是变频器的开关量命令和监控状态。这个必须要知道,否则怎么去控制和监测它呢。至于控制字的源来自何方,那就是你要做的工作了,根据需求,使用通讯激励,还是使用端子激励?完全在你的需求。监控状态亦如此。这里不赘述。