回复:西门子6ra70报警,能复位,r013显示 83.

已锁定

CoolCool的猪

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1262
  • 精华

    2
  • 被关注

    544

论坛等级:至圣

注册时间:2012-11-04

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-02-22 09:43:24

8楼

展开查看
以下是引用老兵在2020-02-21 20:36:16的发言 >4楼

这类问题,无非也就如下三点:

1、装置过负荷。这个你看一下运行电流是否超过装置额定值了。如果超过,那说明装置容量小了,要么换装置,要么想办法降负荷。

2、装置散热不良。有可能是装置的冷却风机坏了,也有可能是装置太脏了,散热不好,也有可能是个别的地方接触不好,导致发热。

3、实际并没有过温,只是温度传感器有问题了。

这点问题,先自查吧,别着急返修。查到问题在哪了,解决方案就有了。

以下是引用手机用户20200221770939在2020-02-21 15:01:38的发言 >2楼:那我现在应该怎么做...

引用2楼详细内容:

那我现在应该怎么做,我这边估计是没能力修了。西门子这边能派人来修吗?我要怎么做