30分钟周期,每秒采集1次,也就是1800分之1,这滤波滞后太可怕了。如果工艺周期是3000分钟还好说,如果工艺周期远远小于30分钟,那么这滤波就是开玩笑了。

至于平均值开始的数据不准确,只是你的滤波程序有问题罢了。如果你把被除数1800替换为已经采集到的数据数量,那么就是准确的。比如现在只采集到10个那么Analog_Value=(1799*Analog_Value+Analog Real)/10,采集100个 就Analog_Value=(1799*Analog_Value+Analog Real)/100,只要把后面的除数做成变量跟采集次数挂钩就可以了。

个人建议还是采用第二个公式(一阶线性滤波)更实在,K值是根据滤波效果觉得的,自己根据现场实际干扰情况分别使用不通的k值测试就知道用多大的k了。

反正就是达到想要的滤波效果就可以了。