在Z侠客启发下,又参考论坛前辈的帖子, 总结如下:

“加权平均滤波”(也就是一阶惯性滤波);

filter = [filer (n - 1) +New] / n

式中,

filter -滤波输出值

New  -  新值

n  -  新值权重

比如n=7,则新值对输出的影响占1/7

我的采样周期是30min, 1s 采样一次,所以 新值权重是1800.

那么 Analog_Value =(1799*Analog_Value+Analog Real)/1800.

重点是,在HMI 上查看这个趋势图。增量是1800(30min), 即30min取值一次,理论上满足要求。