14楼
你的问题主要在纠结P1000这个参数了。过去的MM440是这样,P1000是一个模拟量设定值源的选择开关。现在SINAMICS虽然也是,但它已经不重要了。这是我个人的理解。
相比较而言,P1070这个转速设定值通道端子的参数,才是关键。它连接了谁,谁就是转速主给定的源。比如说,P1070 = 755.0,那转速的主给定就是模拟量输入1做源。此时,P1000 应该自然顺应它的设置。你可以不用去管P1000等于多少。假如,你把P1070 = 2050.1,那就是把通讯作为转速主给定的源。此时要设置通讯里的相应其他参数,比如说,通讯属性(DP/PN/USS等),通讯形式(比如是否是自由口还是其它模式),通讯地址,通讯PZD个数,等等,这些设置好了,P1000爱谁谁,自适应。
所以,问题1:P1070 = 你所需要连接的r参数设置即可。其他不管也没事;
问题2:DP通讯亦如此,设置好对应通讯的参数,并把通讯的r2050.n连接到P1070即可。其他自适应,不需关注;
问题3:DP通讯的参数,主要就是P922报文形式和P918通讯地址
关于西门子变频器的控制字。都在功能图上呢,控制字和状态字是变频器的开关量命令和监控状态。这个必须要知道,否则怎么去控制和监测它呢。至于控制字的源来自何方,那就是你要做的工作了,根据需求,使用通讯激励,还是使用端子激励?完全在你的需求。监控状态亦如此。这里不赘述。
再次感谢师傅的细心指导!
其实我最想知道的还是一个起始步骤:比如,我想采用某种方式(模拟量端子/DP)控制转速,为什么您立即就知道,要去设置P1070=模拟量端子/DP等;
再比如,我想用某种方式(端子/BOP)控制电机启停,您立即就知道要设置P840=BOP/r722,而我就不知道....
还是我接触的太少了,问题还是没有针对到点上,而且对于您来说,可能这些问题应该显得太幼稚了。
您的回答还是让我思路清晰了很多,相信我会慢慢熟悉的。
这个帖子一开始是请教“虚拟机搜索不到S120”的问题,现在变成学习参数设置了,哈哈。