超温问题一定要检查,特别要检查控制器内风机,及功率部件散热器是否被灰尘堵塞了,多年不清洁,及现场环境恶劣,都会比较容易造成超温问题,我曾经碰到70VC风机控制板问题导致不能工作,后直接使用外部控制风机,使用多年了很正常,此外碰到一个ABB800变频器,此变频器配置的是单相带电容风机,电容出现工作导致风机转速慢导致变频器过热报警停机。