回复:FC的INOUT引脚调用不同类型的区别

已锁定

双木成林2018

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2018-09-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-02-23 19:04:24

4楼

程序执行过程中,STEP 7 (TIA Portal)中的块参数在FC或FB中的处理是不同的。 两种类型的访问是有区别的: 
参数将作为参数指针被传递。调用的块可以直接访问被定义为实参的操作数。 
向被调用的块中写参数,将导致调用该块的块中的实参发生变化。
块参数的读访问直接读实参。
参数以复制的方式被传递。被调用的块的参数将保持被调用时的实参值。
当块被调用时,实参的值将被复制到调用块的临时数据。
向被调用的块写参数将不会导致实参在调用的块中被改变。
读访问访问的是之前的参数,而不是实际参数值。
基本数据类型(I, Q, M, P, L) 将不会被传递为指针,而是以复制方式被传递 (In, Out and InOut)。
结构体数据类型在InOut接口将被参数化为 
如果块的访问是统一的(都是优化的或都是非优化的),则被参数化为一个指针指向该结构体或者指向该PLC的数据类型。
如果块的访问是不统一的(有的优化有的非优化),则结构体或者PLC的数据类型将以复制方式被传递 。

当块被执行后,作为复制被传递的值将被写回,这样,执行过程中变化的值在程序执行完成后将可以被观察到。