这个有个疑问。如果变频器默认的是22KW,不去设置符合电机额定电流的变频器保护电机电流(相当于默认变频器功率等级的保护电流了),那么这样子的缺陷电机过载可能会烧掉,但是优点是电机短时过载,变频器不会跳停,保证生产能连续下去。另外如果把变频器参数里面的电机电流调整为电机额定电流,那么这样的好处是电机过载了,变频器会调停保护电机,不好的地方就是电机短时过载,变频器也会跳停保护,这样设置相当于把22KW变频器当11KW使用了,那么放大变频器功率就毫无意义了。两种配置貌似都有缺陷,都不可取。变频器加大不设置电流,电机保护不好,设置变频器电流了,短时过载变频又会跳停。另外我看到外国人的做法是变频器放大一个功率等级,然后变频器UVW出线端加一个热过载继电器(调整成电机额定电流),这样子大家感觉咋样?