是的,不管模拟量转化为工程量还是工程量转化成模拟量,都是先执行标准化指令,然后执行缩放指令

在书中是有这个常见问题的

问题开始确实写错了,后来改过来了

22.使用Norm_X和Scale_X将模拟量IW64,范围为±10V,转化为工程量,范围为-500Pa~500Pa,输出至MD100。

A 已完成

B 未完成

而且您的程序也不太对应该是

标准化输入MIN-27648 MAX 27648

缩放输入MIN 0 MAX 1.0