回复:标准化和缩放指令疑问

xuzhenhua

  • 帖子

    102
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2019-03-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2020-02-28 18:55:13

2楼

展开查看
以下是引用西家讲师在2020-02-28 08:40:13的发言 >

是的,不管模拟量转化为工程量还是工程量转化成模拟量,都是先执行标准化指令,然后执行缩放指令

在书中是有这个常见问题的

问题开始确实写错了,后来改过来了

22.使用Norm_X和Scale_X将模拟量IW64,范围为±10V,转化为工程量,范围为-500Pa~500Pa,输出至MD100。

A 已完成

B 未完成

而且您的程序也不太对应该是

标准化输入MIN-27648 MAX 27648

缩放输入MIN 0 MAX 1.0


那么老师题中-10~+10和—500~+500是什么意思,答案也是这么编写的