回复:关于FB中在IN-OUT接口使用UDT数据类型的疑问

已锁定

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2127
  • 精华

    12
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2020-02-28 22:35:04

6楼

最近又优化了一版FB程序块,不在In-Out接口应用UDT,把原来的UDT拆分成IN和OUT两个UDT分别做IN和OUT接口,发现跟不使用UDT的FB大小一致,没有太大区别,还有一个好处是可以根据需要链接接口变量,不像在IN-OUT接口里必须链接外部指针变量,这样一方面程序块没有过多的上位引脚显示,另一方面上位地址可以灵活选择通过接口连接集中在一个DB块还是直接使用背景DB,可适配不同的上位软件需求(某些上位软件一个驱动只能读取一个DB块,就必须将上位地址集中处理)。