楼主的问题,有两点没说清楚。第一个是,自动控制时用4-20mA启动或停止变频器吗?第二个是,自动控制时,启动停止用模拟量信号输入,但电机的频率设定值用什么?也是和手动是一样,用BOP操作面板加减电机转速的给定?
如果是。那么,MM440对模拟量的输入信号,只认0-20mA,不认4-20mA。当然,它还认0-10V和+/-10V标准电压信号。如果你改变不了模拟量的性质,只能是4-20mA。那只好是在MM440内部,借助于它的自由功能块来搞定了。
另外,电机转速低于20Hz就停止的自我逻辑判别,也需要使用MM440内部的自由功能块来搞定。
你出的题目并不难搞。但需要对MM440操作与使用很熟悉,方可搞定。而且是分分钟的搞定。这叫会者不难,难者不会。