这个问题,很好判别。动平衡问题导致的电机振动,就是先把电机转速通过变频器运行至额定转速,然后操作MM430的OFF2(安全关机),此时电机被瞬间切断电流,自由滑行停车,此时观察电机惯性停车过程的机械振动状态,即可判别是否因电机轴动平衡导致的故障现象。


如果电机滑行过程,机械振动很大,不一定是轴系动平衡问题,或许是电机转子轴承存在损坏问题。拆卸机械,如果确认是电机转子轴承完蛋了。那就要检查为什么了。


注意!针对功率较大的交流感应电机,要检查电机损坏的转子轴承上是否有电灼伤痕迹。是否是轴电流引起的轴承损坏。针对大功率感应电机,这点一定要关注。不是最好。