回复:840DSL 报警文本保存位置

已锁定

gelu172

  • 帖子

    1375
  • 精华

    32
  • 被关注

    171

论坛等级:至圣

注册时间:2010-09-26

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2020-03-02 13:55:46

4楼

这个是HMI-adv上的HMI pro的地址,不是HMI operate的,不对。

在HMI OPERATE安装目录下的addon文件夹下,文件名为sltlproaeusr,后缀有不同的俩文件,俩文件配合使用,cfg文件在cfg文件夹下,qm文件在lng文件。

由于qm文件无法被编辑,所以要修改报警文本,必须在CS软件下,对alarm文件进行修改。

普通.com文件,我们可以通过alarm text converter 进行转换,变成可读可编辑的TS文件,放在lng文件夹下,重启,系统会自动生成QM文件,该文件乱码显示,无法正常修改编辑。要修改的话,可以直接改TS文件,再重启系统生成新的QM文件即可。

在HMI pro中,其直接跳过了我们自己做的TS文件这个步骤,直接生成了QM文件,和CFG文件共同使用,所以没法直接修改。老老实实用HMI pro CS文件编辑吧。

顺带提一下,HMI pro CS随着版本不同,其源文件也有较大变化。

HMI pro CS 7.0+的源文件中,报警文本是com文件储存的,所以可以直接编辑修改。

HMI pro CS 8.0+的源文件中,报警文本则采用operate的cfg文件和qm文件一起使用,已经无法直接通过修改单个文件的方式修改了,需要进入到CS软件中,通过界面修改ALARM。改好了下载到对应PCU/IPC/NCU中,重启即可。